Уровень в бочке с машинным маслом (90 гр.С)

Тема в разделе "Подбор датчика по задаче", создана пользователем bigulya1, 8 июл 2014.

  1. bigulya1

    bigulya1 Новый пользователь

    Добрый день! Подскажите пожалуйста какие датчики уровня можно применить для установки в емкость с машинным маслом разогретым до 90 градусов.
     
  2. Консультант ТЕКО

    Консультант ТЕКО Moderator Команда форума

    Здравствуйте! Здесь возможны варианты:


    Контроль уровня без контакта со средой
    [​IMG]
    В металлическом резервуаре на требуемом уровне вырезают окно (люк), в которое устанавливают перегородку из диэлектрика (стекло, оргстекло, фторопласт). Емкостный датчик устанавливают напротив перегородки. Толщина перегородки должна быть значительно меньше расстояния срабатывания датчика. Если резервуар изготовлен из диэлектрика, то контроль уровня материала емкостным датчиком возможен через стенку самого резервуара.
    При такой установке датчика не предъявляются особые требования к материалу корпуса датчика, т.к. нет контакта с пищевым продуктом.

    Контроль уровня в контакте со средой
    [​IMG]
    Для данного способа установки компанией "ТЕКО" разработана специальная серия датчиков встраиваемых в резервуар, с выносной (штырьевой) чувствительной поверхностью.
    Датчик закрепляют на стенке или крышке резервуара, либо на трубопроводе так, чтобы чувствительный элемент был погружен в контролируемую среду. Таким образом можно контролировать наличие жидкости в процессах, где ее отсутствие может вызвать аварийную ситуацию.
    Такие датчики изготавливают из материалов стойких к коррозии и к воздействию агрессивных сред (корпус -нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, чувствительная поверхность – фторопласт-4).

    Подробнее ознакомиться с преимуществами и недостатками можно в статье на нашем сайте:
    Контроль порогового уровня жидкости и сыпучих материалов.

    В качестве датчика уровня можно рассмотреть емкостный датчик,с температурой до +105 гр.С, например CSN EC46B8-31P-8-LZS4-H-P1.
    [​IMG][​IMG]
    Еще можно рассмотреть вариант погружного (поплавкогого) датчика: датчик уровня DUG2-10-1
    [​IMG][​IMG]

    . Можно подобрать конкретный уровень от 10 см до 1,5 метров, с шагом 5 см.

    Однако, обратите внимание, на то, что нагретое масло может быть взрывоопасным!
    Нужно уточнить марку масла и максимальную температуру эксплуатации.
    Если ваш технадзор скажет, что нужно использовать взрывозащищённый датчик, то мы вам можем их предложить.
    Подробнее в статье на нашем сайте:
    Контроль уровня горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.
    Интересное конструктивное исполнение взрывозащищённого датчика:
    CSN CС84S8-8-N-S4
    [​IMG]
     

Поделиться этой страницей

Поделиться этой страницей