Емкостной датчик-реле уровня, установка в емкость назначение аварийный верхний уровень.

Тема в разделе "Подбор датчика по задаче", создана пользователем busenidis, 14 июл 2014.

  1. busenidis

    busenidis Новый пользователь

    Здравствуйте! Нужен емкостной датчик-реле уровня, установка в емкость назначение аварийный верхний уровень.
     
  2. Консультант ТЕКО

    Консультант ТЕКО Moderator Команда форума

  3. busenidis

    busenidis Новый пользователь

    Датчик CSN EC50S8-31P-25-LZS4-H - не понятна 2-я строка в таблице (Способ установки в металл) - невстраиваемый - как это?
     
  4. Консультант ТЕКО

    Консультант ТЕКО Moderator Команда форума

    Невстраиваемый - не допускается установка заподлицо. Иначе датчик будет срабатывать на то, во что он встраивается.
    В каталоге на странице 1.0.7 рассмотрено на примере индуктивных датчиков - суть одна и та же что для ёмкостных выключателей.
    Так же этот вопрос есть в глоссарии.
     
  5. busenidis

    busenidis Новый пользователь

    Извините еще вопрос - тип подключения данного датчика - нужно чтобы подключить кабель, я выбрал тип CS SF255-3. Датчик с таким разъемом.
     
  6. Консультант ТЕКО

    Консультант ТЕКО Moderator Команда форума

    Если вы выбрали датчик типа CSN EC50S8-31P-25-LZS4-H, о разъем который вы подобрали CS SF255-3 ему вполне подходит.
     